標題:
請問家電.... 「接地線」
[打印本頁]
作者:
felelove
時間:
2019-1-22 14:20
標題:
請問家電.... 「接地線」
本帖最後由 felelove 於 2019-1-22 14:26 編輯
家中買了一台微波爐,產品有一條線多出來,應該是俗稱的接地線
上網友找到解決方式,不過有個疑問
如果是老房子,沒有打接地「樁」
正規的設計好像是要在地上打進一根鐵棒,這樣才算正港的接地?
老房子如果沒有打"樁",以下做法還有效嗎?
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=5193820
(解決日系電器接地的困擾 - 逆接地轉接頭)
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=4587561&p=1
(家電的接地線要怎麼接?)
因為好像有人說如果當初沒有設計打入接地樁,這種做法只是心理效果而已
沒實際作用?
作者:
jinshin888
時間:
2019-1-22 17:35
不接應該沒有關係?
我是都沒有接啦
作者:
yy3070330703
時間:
2019-1-22 17:59
本帖最後由 yy3070330703 於 2019-1-22 20:26 編輯
基本有些年紀的房子都是沒做接地系統的,以前很懶(法規沒強制)&省成本
忘了哪年電工法規有改過變成新建物強制都要做接地系統
還有更正下接地要打的是俗稱銅棒,一隻都好幾呎長、一次要打好幾支、每支都有規定距離,材質是鐵心銅棒,中心是鐵外面包厚銅,不然銅太軟,整支都銅的話一敲就變形了
而且接地是有詳細規範的,要合電工法規的話不是隨便去水電行買一支銅棒隨便打就好了,施工完成後接地電阻還要在規定範圍內,所以還要正確測量(不是三用電表量一量,要是這麼簡單就好了),建議有心要做接地系統的話找專門的
附註,水泥不導電,所以鎖在地板上、鎖在鋼筋上、鎖在金屬水管上……等等許多偏門方法都沒有良好的接地效果,或許有些運氣好是有些許效果,但整體迴路電阻都會太大,實際接地效果並不好
總的來說,樓主目前就三條路
一是最標準、最安全、合乎規定的,花錢請人來做接地系統,以後不管是啥電器要接地都沒問題,肯為自己和家人的人身安全著想的都會選這條
二是電器上那條線不接(最多人這麼做),但風險最高,要有承擔風險的勇氣,一但電器漏電,極高機率會發生感電事故
三是風險不定∼可能最高,隨便找網路上的偏方試試,賭人品的概念
運氣好接地效果不錯,那就賺到
運氣不好,接地效果差,接心酸的概念
運氣背到極致,電器漏電,假設你接地接在金屬水管上,整條水管都帶電、電到處跑,不只摸到電器、金屬水管、任何接觸到會導電的東西都有電,一摸就感電事故
選哪條,樓主自己衡量,標準的自身風險評估的概念
如果想要瞭解相關概念但卻不是文鄒鄒的法條,可以去翻翻高職的基本電學課本,只要讀電機科的這部分都是基本常識
作者:
yy3070330703
時間:
2019-1-22 19:24
講個我自身的案例,我們工廠以前有找專業人員做整工廠接地系統,前陣子生產線有人通報在某條線後段被電到,我們去排除狀況
因為我們機台很多都會用到大量的水去做降溫,走到現場看地上好幾灘水心裡先覺得不妙,並且把生產線的人罵一頓後把生產線後段電源全部切斷,開始找漏電點
才剛開始作業沒多久我同事踏到一小灘水立馬吼了聲三字經並跳開,被電到了!但是量測時發現漏電時有時無
我們也略嚇到,不是後段機台漏電,開始轉查前段
最後是在最前頭第一機台一片不定時啟動的加熱片,電源接點被生產線的人亂堆東西,其中金屬物體碰到導電至機台外殼,然後連續四台機台外殼鐵殼都有互相接觸,電就從最前面一路導到後半段生產線地上的水灘
且也發現那條生產線的總接地點被產線人員操作堆高機時不慎撞斷,所以整條生產線等於無接地(撞斷也沒通報我們修復,超無言
由此案例可以看出
漏電……可以導超遠
還有我同事和產線人員發生感電還沒事,人品還不錯…
至於此例中的違規點
機台內有規定不能亂堆雜物,產線人員疏失
地上有水灘未即時處理掉,產線人員疏失
撞斷接地未通報維修導致間接產生危險,產線人員疏失
我同事亂踩水坑導致感電,我同事疏失
雖撞斷接地點剛好與我們巡檢時間錯開,但也算是我們的巡檢疏失
附帶本來好一陣子都想不通我同事的安全鞋有標示具有絕緣能力,為啥還會只踩到水灘就感電
結果前幾天意外瞄到他的安全鞋已經穿到鞋底都穿了還繼續穿,廢話…當然欠感電
作者:
afaun73
時間:
2019-1-22 20:08
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者:
yy3070330703
時間:
2019-1-22 20:16
5#
afaun73
2也是一種方法,不過會拉線的話大概就不會在這發問了,
而且如果不具有一定程度相關知識的話是最好不要動開關箱,免得還沒過年就提前先放鞭炮了
話說開關箱的接地正常來說是要連到用戶端的接地系統和臺電入戶線的接地,舊房子如果用戶端無接地系統或亂接的話,就只有透過入戶線連回桿上輸電線的接地系統,整體接地迴路的電阻應該不低,接地效果有待研究…
作者:
miko
時間:
2019-1-22 20:51
沒接地的舊房子,一般家電在沒接地線的情況下大多也是活得好好的,如果只是擔心使用壽命的話就不要想太多了,唯一比較有差的就是音響(不是很要求的倒也沒什麼關係)
01那邊亂發文的智障很多,沒一定判斷能力的話,儘量不要參考那邊的文
作者:
yy3070330703
時間:
2019-1-22 20:57
5#
afaun73
話說你後來又貼的圖片讓我想到之前水電社團有人分享過案例,就是有一些比較沒良心的接地系統設置業者會因為接地電阻沒達標準,改善又麻煩又廢工,偷吃步在銅棒附近倒一些電解液來應付達標,但這並不是長久的方式,時間一長就又原形畢露了
而且接地系統也並不是設置好就完全不用理了,是需要定期維護的,否則接地效果會日漸衰減
作者:
yy3070330703
時間:
2019-1-22 21:08
7#
miko
接地與設家電壽命沒啥直接關聯,單純就是個漏電時的保命裝置
而很多電器在使用多年後多少都會有漏電的情況,至於不接地……說難聽點,風險自負
音響部分我就不予置評了,畢竟我是個木耳,除了聽過有人說不接地會造成雜訊明顯以外,我完全不瞭解
作者:
filia
時間:
2019-1-22 21:12
4#
yy3070330703
為什麼你們的產線地上會有積水啊?
作者:
yy3070330703
時間:
2019-1-22 21:22
10#
filia
因為我們很多機台是會用到大量的水去降溫(廠區隨便數都有三四十顆起跳的大馬力加壓or抽水馬達),機台很多是無遮蔽的直沖水構造,一個操作沒注意水容易潑出來
基本上就算不小心潑出來也會馬上處理乾淨,不過那陣子那區的值班產線負責領班很懶惰不處理,被主管狂飆&罰錢很多次,後來是有改善
作者:
peter_cheng001
時間:
2019-1-22 23:50
9#
yy3070330703
話說學校有一台飲水機的水 有些微的電流 -.-
作者:
yy3070330703
時間:
2019-1-22 23:59
本帖最後由 yy3070330703 於 2019-1-23 00:02 編輯
12#
peter_cheng001
這讓我想起以前我們電機科館教室前的飲水機也是摸外殼會有些微觸電感,好幾回叫廠商保養時順道改善但貌似被無視
某天連老師都被電到後,就趁午休時找另一個老師把接地搞定了,那時我在選手室閒閒看著他們兩人走去實習工廠把上課用的整套接地教學設備搬出去實地操作
您先跟總務處或負責的相關單位反應一下,要他們跟飲水機廠商溝通怎麼解決吧,畢竟是公物,不好自行處理
作者:
afaun73
時間:
2019-1-23 11:23
提示:
作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
歡迎光臨 電筒王論壇 (https://wii.tw/~fogerdis/)
Powered by Discuz! 7.0.0